    請問布置在廚房內的排氣煙道也需要A60嗎?還是A-0就可以?
    回復

    使用道具 舉報

    2
    發表于 2019-7-29 16:14 來自手機 | 只看該作者
          通過住室的(含餐廳)管道必須滿足A-0級(鋼管或貼壁風道)防火等級并按A-0級絕熱層即可。
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    3
    發表于 2019-7-29 19:52 | 只看該作者
    根據SOLAS 公約,關于廚房通風管子的要求,是否需要絕緣或者說包絕緣,主要看其是否穿越其他處所,當然根據廚房的位置,就算穿越,主要是看上建處所(ACCOMMODATION),一般有2種配置方式,具體看SOLAS CHAPTER II-2. 9.7,關于穿越的解釋在MSC.1/Circular.1276,有詳細的說明。如果不穿越,一般情況,鋼質就可以了。 說明的是鋼質不等于A0. 關于什么樣的結構是A0 ,請看FTP code。 希望能夠幫到你。
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    4
     樓主| 發表于 2019-7-30 08:07 來自手機 | 只看該作者
    bareboat 發表于 2019-7-29 19:52
    根據SOLAS 公約,關于廚房通風管子的要求,是否需要絕緣或者說包絕緣,主要看其是否穿越其他處所,當然根據 ...

    circ.1276里的enclosed  space  是什么意思?這個通函一直沒看懂
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    5
     樓主| 發表于 2019-7-30 08:09 來自手機 | 只看該作者
    留得殘荷聽雨聲 發表于 2019-7-29 16:14
    通過住室的(含餐廳)管道必須滿足A-0級(鋼管或貼壁風道)防火等級并按A-0級絕熱層即可。

    廚房排煙道風機布置在露天然后穿廚房艙壁,這樣布置的話A0就可以吧
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    6
    發表于 2019-7-30 09:09 | 只看該作者
    liuyongmengda 發表于 2019-7-30 08:09
    廚房排煙道風機布置在露天然后穿廚房艙壁,這樣布置的話A0就可以吧

    穿越自己是沒有關系的。
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    7
    發表于 2019-7-30 11:02 | 只看該作者
    無論哪種情況,在廚房通風導管靠近通風裝置處應裝設自動擋火閘。廚房的通風導管不得穿越起居處所、服務處所和控制站,除非滿足SOLAS的其他相關要求。
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    8
    發表于 2019-7-30 17:46 | 只看該作者
    helicoptercraft 發表于 2019-7-30 11:02
    無論哪種情況,在廚房通風導管靠近通風裝置處應裝設自動擋火閘。廚房的通風導管不得穿越起居處所、服務處所 ...

    solas 的原文,我貼出來:7.5.2 Requirements for cargo ships and passenger ships carrying not more than 36 passengers

      When passing through accommodation spaces or spaces containing combustible materials, the exhaust ducts from galley ranges shall be constructed in accordance with paragraphs 7.2.4.1.1 and 7.2.4.1.2. Each exhaust duct shall be fitted with:

    .1 a grease trap readily removable for cleaning;

    .2 an automatically and remotely operated fire damper located in the lower end of the duct at the junction between the duct and the galley range hood and, in addition, a remotely operated fire damper in the upper end of the duct close to the outlet of the duct;

    .3 arrangements, operable from within the galley, for shutting off the exhaust and supply fans; and

    .4 fixed means for extinguishing a fire within the duct.footnote
    對了,提醒一下,這個自動防火風閘,只要鋼質就可以了。不需要做形式認可的。
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    9
    發表于 2019-8-2 14:55 | 只看該作者
    鋼制不等于A0,鋼制在厚度及加強達到要求后就是A0的了